【实用】公司个人工作总结汇总九篇
总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,让我们一起来学习写总结吧。但是总结有什么要求呢?下面是小编精心整理的公司个人工作总结9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
公司个人工作总结 篇1又一年即将过去,回顾这短暂而又漫长的一年,我由一个业务员,到分公司经理,首先感谢公司领导对我的信任与厚爱,从中我也感受到了自身压力的增加。
过去的这一年是钢市极其低迷的一年,也是持续时间最长的一年,我公司在这一年中也经历了她最艰难的时刻,作为一名销售人员,一个部门经理而言,从无锡到武汉,一步步走来,让我感受颇深。市场给了我一次挑战,同样也给了我一次机遇。让我重新审视自己,重新认识这个行业,眼光不能够局限于某个区域。她是一个整体,牵一发而动全身。
即将来临的这一年将会是竞争更加激烈的一年,作为一名公司负责人,要进一步提高把握市场的能力,洞察市场的变化,以不变应万变,领跑在行情的前面。同时进一步扩大分公司在市场的影响力,巩固老客户,发展新客源,让公司的业务网进一步的延伸。
不经历风雨怎么见彩虹,经过过去这一年的这一役,让我变的更加成熟,确良,明年我将以更加饱满的精神状态投入到新一轮的战斗中,为公司的发展贡献自己的一份力。
公司个人工作总结 篇2曾几何时,我还在盼望着什 ……此处隐藏12659个字……为与砌块厚度不一致) ,影响墙体的平整度和垂直度;
c、现场砌筑砂浆放 置时间过长, 砂浆硬化, 工人直接加清水搅拌使用, 该做法违反施工规范的要求;
d、115#楼首层卫生间反坎使用砂浆浇筑,违反设计图纸材料使用的要求;
e、部分砌体灰缝过大 (20mm~30mm) 个别位置有透明缝存在; 115#、 ,
f、 116#、 119#、 120#楼首层有部分窗台压顶板无按要求放坡;
g、在实测实量中,118#楼外门洞 尺寸合格率只有 50%;7、121#楼 4 单元首层线槽位置抹灰面开裂严重。对工程 质量存在的问题,我都及时做好记录,向总监代表和甲方反应,通知施工单位整 改,对发出的监理工程师通知单积极跟踪,查实施工单位是否按监理工程师通知 回复单一一落实整改。最终处理结果是令人满意的。 安全文明方面: 、21#、30#C 户型前、一期沙
安全文明方面:
1、一期楼层(如第二组团) 浆搅拌场主要施工现场道路泥土、垃圾没有及时清理;
2、一期 30#楼现场锯木 机无防护罩,存在较大安全隐患;
3、一期临电存在乱存在拉接情况;
4、路面 泥土清理不及时,现场尘土飞扬;
5、112#临边防护没有做到位;122#~129 组团 临边防护没有做;
6、二期拆除物料没有及时归整;
7、二期塔吊基坑积水;
8、 个别楼层存在生活垃圾,如饭盒、啤酒瓶、胶袋等。
过去两个月的时间,在陈总的领导下,我们麓湖监理部已经有很大的改进, 也得到了甲方的认可。作为这个项目的一份子,我感到很欣慰,相信未来我们做 得更好!